隔膜泵的基本知識
隔膜泵又稱控制泵,是執行器的主要類型,通過接受調制單元輸出的控制信號,借助動力操作去改變流體流量.隔膜泵一般由執行機構和閥門組成.采用壓縮空氣為動力源,對于各種腐蝕性液體馅块,帶顆粒的液體痢士,高粘度鹅经、易揮發今穿、易燃缤灵、劇毒的液體,均能予以抽光吸盡.
隔膜泵材質
氣動隔膜泵其有四種材質:塑料蓝晒、鋁合金腮出、鑄鐵、不銹鋼.電動隔膜泵其有四種材質:塑料芝薇、鋁合金胚嘲、鑄鐵、不銹鋼.隔膜泵根據不同液體介質分別采用丁腈橡膠洛二、氯丁橡膠馋劈、氟橡膠、聚偏氟乙烯晾嘶、聚四六乙烯.以滿足需要.安置在各種特殊場合妓雾,用來抽送種常規泵不能抽吸的介質.
氣動隔膜泵的保養
確保氣動隔膜泵始終處于良好的運行或備用狀態.所有大廈安裝的生活氣動隔膜泵,消防泵垒迂、噴淋泵屁坛、補壓泵、排污泵笨拯、空調氣動隔膜泵.由管理處維修人員負責氣動隔膜泵定期保養.
一宽缎、生活氣動隔膜泵和空調氣動隔膜泵每周進行一次日常檢查保養,每半年進行一次全面保養.
二讶粹、消防氣動隔膜泵和噴灑泵每一個月奕喻、補壓泵每二月進行一次試運行,運行時間10-15分鐘辐轧,消防泵起動時在管網頂部試消火栓出口噴水射程達6M以上摧篱,每半年進行一次全面保養.
三、排污泵鬼涂、潛氣動隔膜泵每半年進行一次全面保養.
四松苹、氣動隔膜泵保養時應把與泵體相連的2米范圍內閥門、壓力表羔仅、管道等隨泵同時保養.
五丘多、泵體的保養
1、檢查泵體應無破損沉桌、銘牌完好谢鹊、水流方向指示明確清晰、外觀整潔留凭、油漆完好.
2佃扼、補充潤滑油偎巢,若油質變色,有雜質兼耀,應予更換.
3压昼、檢查盤根密封情況,若有漏水應增加或更換石棉繩填料.
4瘤运、聯軸器的聯接螺栓和橡膠墊若有損壞應予更換.
5窍霞、緊固機座螺絲并做防銹處理.
6、生活氣氣動隔膜泵和空調氣動隔膜泵因運轉頻繁拯坟,每年應拆開聯軸器兩端軸承進行清或更換.
六但金、電機的保養
1、外觀檢查應整潔郁季,銘牌完好傲绣,接地線連接良好.
2、拆開電機接線盒內的導線連接片钓赛,用500V兆歐表測試電機繞組相與相待鲤、相對地間的絕緣電阻值應不低于0.5兆歐.
3、電機接線盒內三相導線及連接片應牢固緊密.
七勃说、相關閥門狞饮、管道及附件的保養
1、各個閥門的開關應靈活可靠痒塞,內外無滲漏.
2佣各、單向閥動作應靈活,閥體內外無漏水.
3洪磕、壓力表指示準確指胡,表盤清晰.
4、管道及各附件外表整潔美觀晋丑、無裂紋橘忿,油漆應完整無脫落.
5、點動判斷氣動隔膜泵轉向是否正確嚼债,若有誤應予更正.
八侯选、控制柜的保養
1、斷開控制柜總電源土童,檢查各轉換開關诗茎,啟動、停止按鈕動作應靈活可靠.
2献汗、檢查柜內空氣開關敢订、接觸器、繼電器等電器是否完好罢吃,緊固各電器接觸線頭和接線端子的接線螺絲.
3楚午、清潔控制柜內外灰塵.
4昭齐、合上總電源,檢查電源指示應正常.
九醒叁、保養完畢起動氣動隔膜泵司浪,觀察電流表泊业、指示燈指示是否正常.
十把沼、觀察氣動隔膜泵運轉應平穩,無明顯振動和異聲吁伺,壓力表指示正常饮睬,控制柜各電器無不良噪音.