潛水泵的選型技術
建筑物內使用的排水泵有潛水排污泵、液下排污泵拒炎、自吸排污泵揣洁、管道污水泵和臥式污水泵等嗦明。由于建筑物內一般場地較小托猩,排水量不大呈野,排水泵可優先采用潛水排污泵和液下排污泵灸叼,其中液下排污泵一般在重要場所使用杈抢;立式污水泵和臥式污水泵要求設置隔震基礎数尿、自灌式吸水、并占用一定的場地惶楼,故在建筑中較少使用右蹦。排污泵的流量應按生活排水設計秒流量選定;當有排水量調節時歼捐,可按生活排水大小時流量選定何陆。消防電梯集水池內排水泵流量不小于10L/s。排污泵的揚程按提升高度豹储、管道損失計算確定后贷盲,再附加一定的自由水頭。自由水頭宜采用0.02~0.03MPa剥扣。排污泵吸水管和出水管流速不應小于0.7m/s巩剖,并不宜大于2.0m/s。公共建筑內應以每個生活排水集水池為單元設置一臺備用泵钠怯,平時宜交互運行佳魔。地下室、設備機房福信、車庫沖洗地面的排水惧仪,如有兩臺及兩臺以上排水泵時可不設備用泵。當集水池無法設事故排水管時蹲楷,水泵應有不間斷的動力供應蠕艳;當能關閉排水進水管時,可不設不間斷動力供應殿潜,但應設置報警裝置逐次。當提升帶有較大雜質的污、廢水時灌次,不同集水池內的潛水排污泵出水管不應合并排出;當提升一般廢水時连嘹,可按實際情況考慮不同集水池的潛水排污泵出水管合并排出颈有。兩臺或兩臺以上的水泵共用一條出水管時,應在每臺水泵出水管上裝設閥門和止回閥。單臺水泵排水有可能產生倒灌時吁沉,應設止回閥衣式。不允許壓力排水關與建筑內重力排水管合并排出。當潛潛水排污泵提升含有大塊雜物時檐什,潛水排污泵宜帶有粉碎裝置碴卧;當提升含較多纖維物污水時,宜采用大通道潛水排污泵乃正。當潛水排污泵電機功率大于等于7.5kW或出水口管徑大于等于DN100時住册,可采用水泵固定自耦裝置;當潛水排污泵電機功率小于7.5kW或出水口管徑小于DN100時瓮具,可設軟管移動式安裝荧飞。污水集水池采用潛水排污泵排水時,應設水泵固定自耦裝置名党,方便水泵檢修叹阔。排水泵應能自動啟停和現場手動啟停。多臺水泵可并聯交替運行传睹,也可分段投入運行耳幢。